Perizia giurata impianti di protezione antincendio

 
Nuovo Topic   Rispondi   Versione Stampabile     Esci dal forum -> Indice del forum -> Impianti tecnici, macchine, prevenzione incendi, ATEX, ADR, rumore, ...
Precedente :: Successivo  
Autore Messaggio
Max DP
Abbonato



Registrato: 08/10/04 10:03

Località: Cordenons (PN)

MessaggioInviato: Sab 27 Feb 2010 - 10:48    Oggetto: Perizia giurata impianti di protezione antincendio Rispondi citando

Ciao a tutti,

in fase di rinnovo del CPI, qualora siano presenti impianti di protezione anticendio, il tecnico incaricato dall'Azienda (iscritto all'elenco di cui alla legge 818...) effettua la verifica degli impianti e redige la relativa perizia giurata.

e fin qui, direte, nulla di strano. giusto.

io, quale pischello di tecnico appena iscritto, sostengo che la perizia giurata dovrebbe essere un sunto della vera relazione effettuata a seguito del controllo, durante il quale, peraltro, dovranno essere controllati non solo gli idranti ma anche impianti di rilevazione, allarme, ecc.

Dopo numerose ricerche, vorrei mettere in piedi almeno una lista di cose/impianti da controllare durante la mia verifica (ammetto che devo ancora farne una!) con i relativi riferimenti a norme sul cosa controllare.

io inizio dalle cose piu' banali, spero qualcuni mi aiuti!

idranti - norma di riferimento UNI 10779 nella versione relativa alla costruzione dell'impianto - quale norma utilizzare per la prova di funzionamento?

impianto di allarme - verifico la DDC dell'impianto e che i controlli siano stati eseguiti (devo fare una prova e far scattare un allarme?) non riesco a trovare riferimenti se no il manuale di uso e manutenzione dell'impianto stesso, dove c'e'!

Spero sia un argomento interessane, intanto vi ringrazio!

Max DP

_________________
Se non avete un amico che vi corregga i difetti
pagate un nemico perché vi renda questo servizio.
Torna in cima
Profilo Invia email
weareblind




Registrato: 07/10/04 20:36

Località: Lomazzo (CO)

MessaggioInviato: Sab 27 Feb 2010 - 18:35    Oggetto: Rispondi citando

Ciao Max.
Cosa controllare: l'hai detto tu, impianti di portezione antincendi. Quindi, per esempio, degli estintori ti disinteressi. In generale, gli impianti sono riportati nel foglio di rilascio del CPI, quindi son quelli, e cioè:
- idranti (comprensivi di attacco autopompa e gruppo di pompaggio ove presenti); 10779
- rilevazione fumi e allarme; 9795
- spegnimento automatico (sprinkler, ad acqua, talvolta a polvere, a saturazione gassosa); elenco lungo, ma subito reperibile sul sito www.uni.com
- EFC. 9494

Per le prestazioni, devi far riferimento al CPI, non alla norma tecnica. Quindi prendi la relazione e vedi cosa fu scritto.
Ove non ci fosse nulla, allora usa la norma.

_________________
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Torna in cima
Profilo Invia email
Max DP
Abbonato



Registrato: 08/10/04 10:03

Località: Cordenons (PN)

MessaggioInviato: Sab 27 Feb 2010 - 19:20    Oggetto: Rispondi citando

grazie!

ho ancora un dubbio sulla verifica degli idranti, leggendo la norma, io misurerei la portata e la pressione a valle dell'impianto, manichetta compresa, ma parlando con alcuni colleghi dicevano che in caso di colonnine la lancia misuratrice deve essere installata direttamente al bocchello dell'idrante.

dove trovo questi riferimenti, grazie.

p.s. visti gli impianti togliere la perdita dovuta alla manichetta spesso fa la differenza fra l'accettabilita' o meno di un impianto.

Max DP

_________________
Se non avete un amico che vi corregga i difetti
pagate un nemico perché vi renda questo servizio.
Torna in cima
Profilo Invia email
Terminus




Registrato: 28/11/07 19:34

Località: Umbria

MessaggioInviato: Lun 1 Mar 2010 - 9:58    Oggetto: Rispondi citando

E' sempre la UNI 10779 (allegato B) che ti dice come vanno verificate le prestazioni degli idranti.
Per impianti nuovi con idranti UNI45 marcati CE (ma probabilmente il tuo in fase di rinnovo non ha queste caratteristiche) hai tutti i dati idraulici dal costruttore e dal manometro installato a monte della valvola, quindi la verifica delle prestazioni di progetto è rapida.

Per impianti di vecchia data e per quelli nei quali le prestazioni sono riferite alla pressione residua al bocchello (vedasi norme verticali), devi verificare le prestazioni definite nella relazione progettuale approvata dai VVF alla base del CPI, misurando la pressione residua e la portata al bocchello della lancia.

Un consiglio per esperienza personale: nella perizia giurata copia pedissequamente le righe contenute nel CPI alla voce "sistemi, dispositivi e attrezzature antincendi" perchè altrimenti i VVF burocraticamente potrebbero non accettarti voci discordanti.
Poi nella tua relazione di verifica che vorrai dare al cliente scrivi tutto come meglio credi.
Torna in cima
Profilo
Max DP
Abbonato



Registrato: 08/10/04 10:03

Località: Cordenons (PN)

MessaggioInviato: Lun 1 Mar 2010 - 14:50    Oggetto: Rispondi citando

Grazie Terminus! una dritta importante quella data!

visto come lavorano da queste parti, forse sono gia' fuori mercato, comunque alcuni bravi ddl esistono ancora, per fortuna della banca dove ho il mutuo!

appena trovo il primo cliente e/o riesco a metter giu' una bozza di relazione di verifica, la passero' al Vostro vaglio per i miglioramenti del caso!

buon lavoro a tutti!

Max DP

_________________
Se non avete un amico che vi corregga i difetti
pagate un nemico perché vi renda questo servizio.
Torna in cima
Profilo Invia email
weareblind




Registrato: 07/10/04 20:36

Località: Lomazzo (CO)

MessaggioInviato: Mer 3 Mar 2010 - 15:40    Oggetto: Rispondi citando

Ciao Max, ti sconsiglio di redigere "relazioni di verifica" diverse dalmodello di perizia giurata PIN7 perché potrebbero non essere accettate e poi ti dissangueresti in marche da bollo! Ogni tot pagine (e il tot dipende dal tribunale) devi infatti bollarle.
_________________
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Torna in cima
Profilo Invia email
Terminus




Registrato: 28/11/07 19:34

Località: Umbria

MessaggioInviato: Mer 3 Mar 2010 - 16:44    Oggetto: Rispondi citando

Scusa weareblind, ma cosa intendi ? Giurare una relazione invece del modulo PIN7 ?
Torna in cima
Profilo
weareblind




Registrato: 07/10/04 20:36

Località: Lomazzo (CO)

MessaggioInviato: Ven 5 Mar 2010 - 15:09    Oggetto: Rispondi citando

Citazione:
Originariamente scritto da Terminus:
Scusa weareblind, ma cosa intendi ? Giurare una relazione invece del modulo PIN7 ?

Ciao Terminus, intendo insieme. Pima pagina del modello PIN7 + n-pagine ad esso allegate e pinzate, difformi dallo stesso.

_________________
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Torna in cima
Profilo Invia email
Terminus




Registrato: 28/11/07 19:34

Località: Umbria

MessaggioInviato: Ven 5 Mar 2010 - 16:20    Oggetto: Rispondi citando

Non mi è stato mai richiesto nulla di più che il PIN7 giurato.
Anzi vari Comandi VVF mi hanno specificato di volere la esatta copia delle voci riportate sul CPI, per carità nulla di più...........altrimenti dovrebbero andare a verificare la conformità della perizia giurata, voce per voce, con il progetto approvato (n.d.r.   )
Torna in cima
Profilo
Max DP
Abbonato



Registrato: 08/10/04 10:03

Località: Cordenons (PN)

MessaggioInviato: Mar 9 Mar 2010 - 19:26    Oggetto: Rispondi citando

mi ero perso l'ultima parte, scusate.

infatti, secondo il mio punto di vista, il modello pin7 giurato e' un allegato alla relazione consegnata al cliente nella quale descrivo per filo e per segno quanto periziato.

d'accordissimo che si giura solo sul pin7 e solo quello va consegnato ai VVF.

Max Dp

_________________
Se non avete un amico che vi corregga i difetti
pagate un nemico perché vi renda questo servizio.
Torna in cima
Profilo Invia email
            Mostra prima i messaggi di:          Precedente :: Successivo  
Nuovo Topic   Rispondi   Versione Stampabile    Indice del forum -> Impianti tecnici, macchine, prevenzione incendi, ATEX, ADR, rumore, ... Tutti i fusi orari sono GMT + 2 ore
Pagina 1 di 1

 
Vai a:  
Puoi inserire nuovi argomenti in questo forum
Puoi rispondere agli argomenti in questo forum
Non puoi modificare i tuoi messaggi in questo forum
Non puoi cancellare i tuoi messaggi in questo forum
Non puoi votare nei sondaggi in questo forum
NON puoi inserire nuovi files (upload) in questo forum
NON puoi scaricare files (downloads) da questo forum




Powered by phpBB © 2000, 2007 phpBB Group

Questo Forum è curato dallo Staff di Sicurezzaonline.it

.:: Consulta le Regole Auree ::.. ¤ ..:: Vai al Vecchio Forum ::.. ¤ ..:: Pubblicità ::.. ¤ ..:: Contatta il Webmaster ::.